Ventilátor se zapne po otočení klíčku

Moderátoři: Rope, baffy, viteon, Kleki, Cvrček

Ventilátor se zapne po otočení klíčku

Příspěvekod Kvido » sob 3. dub 2010, 18:41

Ahoj všem,jsem nějak v pasti. Zjistil jsem ,že mi v autě pořád něco bzučí i po vypnutí motoru a vytažení klíčku ze zapalování. Hučení jde od toho malého ventilátorku nebo spíše snímače teploty vzduchu pro automatickou klimu. Další nepříjemné zjištění bylo,že po otočení klíčku do polohy II se kabinový ventilátor rozjede,což by teda neměl. Když jsem vytáhnul pojistku č.21 tak to vyplo ,ale nejde ventilátor zapnout,takže ta pojistka tam musí být.
Co se týče klimy,tak funguje vše,regulace otáček ventilátoru taky funguje,i vše ostatní ,zkoušel jsem sundat krytku i s tím ventilátorkem a ikdyž jsem za jízdy neměl ovladač na AUTO ,tak ta potvora fičela pořád ,což nevím jestli má. Jelikož jsem přes elektriku levý ,tak budu rád za pomoc na co se mám zaměřit,jestli už se stím někdo nesetkal. Momentálně budu asi pojistku vytahovat ať mi to nežere baterku a nebo něco neshoří. :(
Hyundai i30 combi 1.4 T-GDI 2019
Uživatelský avatar
Kvido
Čestný člen
Čestný člen
 
Příspěvky: 1463
Registrován: úte 25. bře 2008, 19:19
Bydliště: Frýdek-Místek
Vůz: Hyundai i30 combi, 1.4 T-GDi,2019

Re: Ventilátor se zapne po otočení klíčku

Příspěvekod Kvido » sob 3. dub 2010, 19:48

Může být problém ve spínačce ? Setkávám se i na jiných fórech co hledám s problémy ventilátoru ,to co se řeší často tady,ale nic jsem nenašel o tom,že by se ventilátor rozjel už po otočení do druhé polohy,tzn. že je pod napětím neustále a když vytáhnu pojistku přestane ,je možné že by se ve spínačce něco skratlo ?
Hyundai i30 combi 1.4 T-GDI 2019
Uživatelský avatar
Kvido
Čestný člen
Čestný člen
 
Příspěvky: 1463
Registrován: úte 25. bře 2008, 19:19
Bydliště: Frýdek-Místek
Vůz: Hyundai i30 combi, 1.4 T-GDi,2019

Re: Ventilátor se zapne po otočení klíčku

Příspěvekod baffy » sob 3. dub 2010, 21:28

Ťažko radiť na dialku ale môže byť problém tak ako píšeš v spínačke.Pripomína mi to picasso problém viewtopic.php?f=57&t=7322
EDIT: pozerám že si už v sekcii bazár a tak je závada identifikovaná :wink:
Minulosť: Citroen sára 1.6 16V r.v.2001
Minulosť: Karol I 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Minulosť: Karol II 508 Hybrid 4x4 2.0 HDI 120kW r.v.2015
Prítomnosť: Karol III 3008 2.0 bohužiaľ už BlueHDI 133kW r.v. 2018
Uživatelský avatar
baffy
V.I.P. & Xsamarád
V.I.P. & Xsamarád
 
Příspěvky: 5191
Registrován: sob 6. led 2007, 20:31
Bydliště: SR - Levice
Vůz: Peugeot 508 Hybrid 4x4 2.0HDi 06/2015

Re: Ventilátor se zapne po otočení klíčku

Příspěvekod Kvido » ned 4. dub 2010, 6:51

Zatím Baffy identifikovaná jako možná příčina,na 100 % si jistý nejsem ,ale je to asi logické,když mi to popisoval Rope a Cvrček,že mi nejspíš jde neustále šťáva z baterky přes spínačku ikdyž jí vypnu,asi se tam něco rozsypalo. Je pravdou ,že už jsem jí chtěl vyměnit kdysi,když mi přestal fičet ventilátor,ale tehdy jsem to přemostil z jiné žíly spínačky a je možné ,že ty problémy se spínačkou se jen nabalily.
Když jsem vytahoval onu pojistku sem a tam,tak bylo slyšet z pod volantu cvakající relátko,takže asi slepené není a stejně by asi nevysvětlovalo proč i po vypnutí klíčku jede to čidlo na vnitřní teplotu vedle hodin a proč po otočení do druhé polohy se rozjede i ventilátor,tam bude asi čo si zle....
Brouzdal jsem po jiných fórech ,ale nikde nic takového neřešili ,spíš opačné problémy,že nejel ventilátor.
No asi budu muset chvíli vytahovat pojistku než to nějak opravím :(
Hyundai i30 combi 1.4 T-GDI 2019
Uživatelský avatar
Kvido
Čestný člen
Čestný člen
 
Příspěvky: 1463
Registrován: úte 25. bře 2008, 19:19
Bydliště: Frýdek-Místek
Vůz: Hyundai i30 combi, 1.4 T-GDi,2019

Re: Ventilátor se zapne po otočení klíčku

Příspěvekod zlj » ned 4. dub 2010, 8:28

Spíš bych to viděl na přepínač otáček ventilátoru.
Uživatelský avatar
zlj
V.I.P.
V.I.P.
 
Příspěvky: 403
Registrován: pát 25. pro 2009, 21:50
Bydliště: Pacovsko
Vůz: citroen xsara 1.4i benzín 2002 a C3 1.4HDI 2007

Re: Ventilátor se zapne po otočení klíčku

Příspěvekod Hrnča » ned 4. dub 2010, 8:32

Pokud by to bylo přepínačem otáček, tak by se stejně ventilátor po vypnutí klíčku netočil. Nešla by do něj šťáva...
Xsara 1 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 1999-leden 2009
Peugeot 307SW 1.6 16V 80kW/110HP r.v. 2002

Obrázek
Uživatelský avatar
Hrnča
V.I.P. & Xsamarád
V.I.P. & Xsamarád
 
Příspěvky: 2701
Registrován: úte 25. zář 2007, 16:54
Bydliště: Tři borovice od kamaráda Pikasáka. Tedy kousek od Mladé Boleslavi.
Vůz: Peugeot 307SW 1.6 16V 80kW/110HP r.v. 2002


Zpět na Elektrika

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků

cron